小浪底北岸新区管委会
单位名称:济源市坡头卫生院
地址:济源市坡头镇坡头村
存在的主要隐患和消防违法行为:
1.消防控制室无人值班;
2.消防控制主机停用;
3.消防水泵不能联动控制;
4.火灾自动报警系统不能联动。
整改责任人:马 强
整改期限:2019年11月20日
济水街道办事处
单位名称:济源市铁路器材有限公司(盛世大厦)
地址:市济水大街中段1331号
存在的主要隐患和消防违法行为:
1.消防控制室主机故障,不能正常使用;
2.安全出口标志和应急照明灯故障较多;
3.室内消火栓无水;
4.喷淋末端无压力。
整改责任人:常素竹
整改期限:2019年10月31日
玉泉街道办事处
单位名称:济源市尚诺城市酒店
地址:济源市新济路与愚公路交汇处东北角
存在的主要隐患和消防违法行为:
1.2号喷淋泵故障不能正常启动,水力警铃不能正常测试;
2.三、四层走道顶部喷淋头部位吊顶开孔失效;
3.东侧疏散楼梯间内疏散标志(二、三、四层)损坏,应急照明灯(二层、三层)损坏。