各勘察、设计单位,施工图审查机构:
按照《济源市住房和城乡建设局关于印发住建系统2022年度“双随机、一公开”随机抽查事项清单、抽查计划的通知》(济建〔2022〕5号)的要求,我局通过国家企业信用信息公示系统(河南)部门协同监管平台随机抽取项目、随机匹配执法检查人员,对工程勘察、设计、审查市场、质量进行了检查,现将检查结果予以公示,具体见附件。
附:关于开展2022年度工程勘察、设计、审查市场、质量“双随机、一公开”检查结果的公示
2022年12月14日
附件:
关于开展2022年度工程勘察、设计、审查市场、质量“双随机、一公开”检查结果的公示
企业名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 项目名称 | 建设单位 | 审查机构 | 发现问题 | 抽查检查结果 | 专家姓名 | 执法部门 | 检查人员 |
河南新建建筑设计有限公司 | 91419001752299885P |
电子级纳米粉体高温球化研发平台 | 河南河大纳米材料工程研究中心 | 河南广厦勘察设计咨询有限公司 | 勘察专业: P1、依据的标准中应有《湿陷性黄土地区建筑标准》GB50025-2018;《湿陷性黄土地区勘察与地基处理技术标准》DNJ41/T243-2021;《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020年版)。 P2、表4.4.4中第②层粉质粘土的变异系数,标准值计算有误。 P3、按照GB50025-2018标准4. 1.8条规定评价湿陷性用的不扰动土样应为I级土样。 P4、按照GB50025-2018标准4. 1.9条规定,取土勘探点中应有足够数量的探井。其数量应为取土勘探点总数的1/3~1/2,并不宜少于3个。
| 发现问题,已责令改正 | 注册土木工程师:李振明 | 济源市住房和城乡建设局 | 杨勇16180016227 王艳清 16180016093 |
建筑专业 P1、设计说明第5.6条表达不完善,不燃材料不一定是防火封堵材料,请复核管道 穿越防火隔墙、楼板和防火墙的孔隙封堵做法是否满足《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第6.3.5条及《GB23864-2009防火封堵材料》的规定。 P2、应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求,补充太阳能系统设计的 相关内容,并应满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第5.2.4条要求。 | 一级注册建筑师:陈文金 | ||||||||
结构专业 P1、设计依据增加《砌体结构通用规范》。《砌体结构通用规范》GB55007-2021。 P2、C/11轴DJ01缺少Y向配筋。《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016版)。 P3、钢结构厂房外露式柱脚应符合《建筑抗震设计规范》第9.2.16条第4款,补充计算书。 P4、抗震缝宽度应符合《建筑抗震设计规范》第8. 1.4条。 计算书 : P5、软弱下卧层验算计算书中扩散角取值错误。《建筑地基基础设计规范》第5.2.7条 。 P6、屋面恒载应考虑太阳能光伏系统荷载。《建筑工程设计文件编制深度规定》( 2 0 1 6 版 ) | 一级注册结构工程师:崔延卫 | ||||||||
给排水专业 P1、节能专篇设计说明中,明确公共卫生间的小便器应采用感应式或延时自闭式冲洗阀。见《建 筑给水排水设计标准》GB50015-2019第3.2.14条第2款。 P2、设计说明第6.4条和节能设计表第5.1.5条中,卫生洁具用水效率2级时,便器冲洗阀6L/次应更正为5L/次。节能设计表最后一栏中,分级计量水表设置应涂黑。见《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)第4.6.3条第1.7)款。 P3、标准图集中,补充气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置07S207。见《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)第4.6.2条。 P4、室外消防平面图中,应补充消防管的严密性试验措施。见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.4.4条。 P5、计算书中,应补充给水、排水管道系统的计算内容。见《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)第4.6.14条。 | 注册公用设备工程师(给排水):姬红 | ||||||||
电气专业 P1、总配电1AL的系统中,应急照明消防配电线路的保护用断路器,其过电 流动作特性应符合《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第7.6.3条。另配电间 应设备用照明,其照度设计应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年 版)第10.3.3条。 P2、总进线配电1AL、1ALCF、AP等的系统中,进线处所设置电涌保护电器 应符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.4.7条。 P3、照明平面设计中,各层走廊、公共卫生间、配电室等场所的照明功率密 度值不符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.3.7条。另 设计说明列表中,辅助用房的LPD值不符合上述规范要求。 P4、通信设施系统设计必须采用光纤到用户单元方式,布线系统设计必须满 足多家运营商平等接入的要求,设计应符合《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016第4.1.1条,第4.1.2条。《房屋建筑宽带网络设施技术标准》 DBJ41/090-2014第3.0.1条,第3.0.3条,第3.0.4条。 | 注册电气工程师:赵珂 | ||||||||
暖通专业 P1、 一层敞开楼梯穿越楼板的开口部位应设置挡烟垂壁,并应说明挡烟垂壁 的设置高度及采用何种材料,以满足GB51251-2017第4.2.3条及第4.6.2条等。 | 注册公用设备工程师(暖通):徐志 | ||||||||
河南新建建筑设计有限公司 | 91419001752299885P | 济源市维创自动化科技有限公 司2#标准化厂房消防工程 | 济源市维创自动化科技有限公 司 | 河南广厦勘察设计咨询有限公司 | 建筑(消防)专业 P1、设计说明应补充设计依据、设计范围等,且部分国家规范、技术标准应明确规范编号、版本号等内容。 P2、请明确墙体等建筑构件的耐火极限,并复核其是否满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.2.1条要求。 P3、门窗表及平面图中未见M3、M4等门的具体参数,请明确,并复核其净宽是否满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.18条要求。 P4、请明确配电室的具体使用功能,并复核是否满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.2.7条要求。 P5、未见立面图、剖面图及大样图,请复核建筑外墙上、下层开口之间实体墙高度是否满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.2.5条要求。 | 发现问题,已责令改正 | 一级注册建筑师:陈文金 | 济源市住房和城乡建设局 | 杨勇16180016227 王艳清16180016093 |
结构专业 P1、设计依据应增加《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021、《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021。 P2、钢结构下部结构应表示清楚,是否对下部结构有影响应交待。《建筑工程设 计文件编制深度规定》(2016版)。 P3、应注明抗浮设计水位及抗浮设计等级。《建筑工程设计文件编制深度规定》 ( 2 0 1 6 版 ) P4、地震分组应符合《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)符录A。 | 一级注册结构工程师:崔延卫 | ||||||||
给排水专业 P1、设计说明中,应补充本工程的火灾危险性分类、厂房的用途并注明建筑物的体积。见《建筑设计防火规范》GB50974-2014第3.1.1条。 P2、单体设计说明中,屋顶消防水箱位于教学楼屋顶应更正为本楼,本单体和室外消防平面图 的说明中,应补充消防管的严密性试验措施。见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.4.4条。 P3、设计说明中,应补充消防水箱、消防水池的满水试验措施。见《建筑给水排水及采暖工程 施工质量验收规范》GB50242-2002第4.4.3条。 P4、应列表补充选用的标准图集:补充室内管道支架及吊架03S402、消防专用水泵选用及安 装04S204、高位消防贮水箱选用及安装16S211、消防给水稳压设备选用与安装17S205、 气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置07S207等。见《建筑工程设计文件编制深度 规定》(2016年版)第4.6.2条。 P5、室外消防平面图中,应补充消防水泵房的位置及室内消火栓系统供水管的管线至各单体。 见《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)第4.6.4条第4款。 P6、应补充本工程的消防系统计算书。见《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)第 4.6. 1条。 | 注册公用设备工程师(给排水):姬红 | ||||||||
电气专业 P1、本项目工程名称为“xxxx消防工程”,而本套施工图首页的设计说明为“应急照明系统设计说明”,设计范围为“应急照明及疏散指示系统”,与工程名称的内涵严重不一致,应急 照明仅为消防工程的一个分项。事实上本工程还有消防水泵房、消防水箱间、消防稳压泵等消 防用电的供配电系统、配电平面、联动控制等设计内容。本套施工图的设计说明包括设计依据 及设计范围等均缺失相关内容,不支撑工程名称。 P2、设计说明中必须有工程概况,必须有消防用电负荷级别的判定。消防水泵房用电负荷级别的判定,是以其服务范围及全体服务对象的要求而定。设计说明中应明确生产及储存物品的具体分类分项,明确其火灾危险性分类,明确其爆炸危险性分类,才能指导设计满足一系列 防火、爆炸等相关规范的规定。 P3、总配电APEZ、APEB的系统以及双电源配电AAEX的系统中,各消防配电线路、各应急照明分配电的保护用断路器,其过电流动作特性应符合《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019第7.6.3条。另双电源配电AASB、AASX系统中的消火栓泵、消防稳压泵有同样问题。 P4、消防双电源配电AASX的系统中,其出线回路不应接入空调等非消防负荷,此供配电系统设计应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第10.1.6条。 P5、消防水泵房、消防水箱间的备用照明照度应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版)第10.3.3条。 P6、应补充完善消防水泵房、消防水箱间的备用照明、疏散照明等设计,应符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.8.1条,第3.8.2条。 P7、应设置显示消防水池水位的装置,设计应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第4.3.9条。 P8、消防水泵房、消防水箱间应设消防专用电话,设计应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.7.4条。 | 注册电气工程师:赵珂 | ||||||||
暖通专业 P1、一层~四层内走道两端均应设置面积不小于2m²的自然排烟窗,且应在距地1.3m~1.5m处设置手动开启装置,以满足GB51251-2017第4.6.3.3条及第4.3.6 条 。 P2、四层2个楼梯间最高部位设置的不小于1.0m²的可开启外窗均应在距地 1.3m~1.5m处设置并标注手动开启装置,以满足GB51251-2017第3.2.4条。 | 注册公用设备工程师(暖通):徐志 |